试题题干
某5层综合楼在建工程,建筑高度为26m,单层建筑面积为2000㎡。该工程施工工地设置有临时室内、室外消防给水系统。下列关于临时消防给水系统设置的做法中,错误的是( )。
参考答案
正确答案:
试题解析
施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求:
(1)临时给水管网宜根据施工现场实际情况布置成环状。
(2)临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度进行计算确定,且最小管径不应小于DN100 mm。
建筑高度大于24 m 或单体体积超过30000 m³的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。建筑高度大于50m 或单体体积超过50000m³的在建工程,消火栓用水量不应小于15L/s。本工程体积=2000×26=52000m³>50000m³,故D错误。