试题题干
某7层病房大楼,建筑高度27m,每层划分2个防火分区,走道两侧双面布房,每层设计容纳人数为110人。下列对该病房大楼安全疏散设施的防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )
参考答案
正确答案:
试题解析
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6.4.3-4,疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,故A选项错误;
根据5.5.18,高层医疗建筑内双面布房时疏散走道的宽度至少为1.5m,疏散楼梯及首层疏散外门的宽度至少为1.3m,故B选项正确,C选项正确;
根据6.4.10,疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门,D选项正确,故本题答案为A。