某7层病房大楼,建筑高度27m,每层划分2个防火分区,走道两侧双面布房,每层设计容纳人数为110人。下列对该病房大楼安全疏散设施的防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )

A

疏散走道与合用前室之间设置耐火极限3.00h且具有停滞功能的防火卷帘

B

楼层水平疏散走道的净宽度为1.60m

C

疏散楼梯及首层疏散外门的净宽度均为1.30m

D

​疏散走道在防火分区处设置具有自行关闭和信号反馈功能的常开甲级防火门

参考答案

正确答案:

试题解析

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6.4.3-4,疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,故A选项错误;

根据5.5.18,高层医疗建筑内双面布房时疏散走道的宽度至少为1.5m,疏散楼梯及首层疏散外门的宽度至少为1.3m,故B选项正确,C选项正确;

根据6.4.10,疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门,D选项正确,故本题答案为A。