试题题干
对某桶装煤油仓库开展防火检查,查阅资料得知,该仓库屋面板设计为泄压面。下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )
参考答案
正确答案:
试题解析
A项,根据《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)3.6.12及条文说明:甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。故A项正确;
B项,根据《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)10.2.5:可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。LED灯属于低温照明灯具,但未采取隔热等防火措施。而且该仓库属于有可燃性气体的有爆炸危险场所,应采用防爆型的灯具。故B项错误;