试题题干

对某煤粉生产车间进行防火防爆检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )

A

车间排风系统设置了导除静电的接地装置

B

排风管采用明敷的金属管道,并直接通向室外安全地点

C

送风系统采用了防爆型的通风设备

D

净化粉尘的干式除尘器和过滤器布置在系统的正压段上,且设置了泄压装置

参考答案

正确答案:

试题解析

根据《建筑设计防火规范》9.3.9 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,排风系统应设置导除静电的接地装置;排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设,AB正确。

9.3.4 空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备,C正确。

9.3.8 净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道,均应设置泄压装置。净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上。D错误。