对某建筑进行防火检查,防烟分区的活动挡烟垂壁的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )。

A

采用厚度为1.00mm的金属板材作挡烟垂壁

B

挡烟垂壁的单节宽度为2m

C

采用感温火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动触发信号

D

挡烟垂壁的实际挡烟高度为600mm

参考答案

正确答案:

试题解析

《挡烟垂壁》(GA533-2012)第5.1.2条,材料要求:

①制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于0.8mm,其熔点不应低于750℃,故A正确。

②采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm;采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。

③挡烟垂壁单节宽度的极限偏差不应大于±10mm,故B正确。挡烟垂壁的挡烟高度不得小于500mm,故D正确。

防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:应由统一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落,故C错误。