某商场的防火分区采用防火墙和防火卷帘进行分隔。对该建筑防火卷帘的检查测试结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )。

A

垂直卷帘电动启、闭的运行速度为7m/min

B

防火卷帘装配温控释放装置,当释放装置的感温元件周围温度达到79℃时,释放装置动作,卷帘依自重下降关闭

C

疏散通道上的防火卷帘的控制器在接收到专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号后,下降至距楼板面1.8m处

D

防火卷帘的控制器及手动按钮盒安装在底边距地面高度为1.5m的位置

参考答案

正确答案:

试题解析

《防火卷帘门的技术标准要求》防火卷帘应装配温控释放装置,当释放装置的感温元件周围温度达到73℃±0.5℃时,释放装置动作,卷馆应依自重下降关闭,故B错误。

垂直卷帘的电动启闭运行速度在2一7.5nm/min;其自重下降速度不大于9.5m/min,故A正确。

疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:①联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器,故C正确。

防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度宜为1.3~1.5m,故D正确。