对某建筑进行防火检查,变形缝的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )。

A

变形缝的填充材料采用防火枕

B

空调系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,变形缝两侧风管设置公称动作温度为70℃的防火阀

C

在可燃气体管道穿越变形缝处加设了阻燃PVC套管

D

变形缝的构造基层采用镀锌钢板

参考答案

正确答案:

试题解析

(1)变形缝的材质。变形缝的填充材料和变形缝的构造基层须采用不燃材料。

(2)管道的敷设。变形缝内不得设置电缆、电线、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道。确需穿过时,在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并采用防火封堵材料封堵。当通风、空调系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,其两侧设置公称动作温度为70℃的防火阀。

PVC无固定熔点,80~85℃开始软化,故C项错误。