某消防工程施工单位在室内消防给水系统施工前,对采用的消防软管卷盘进行进场检验,下列检查要求和结果符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)的是(  )

A

消防软管公称内径为16mm,长度为30m

B

应对消防软管卷盘的密封性能进行测试,每批次抽查2个,以50个为1批次

C

应对消防软管卷盘进行一般检查,检查数量从每批次中抽查50%

D

应对消防软管卷盘外观进行全数检查

参考答案

正确答案:

试题解析

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.4.2条,室内消火栓的配置应符合下列要求:消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30.0m,故A错误。

第12.2.3条,消火栓的现场检验,性能检查数量:试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于5个,故B错误。外观和一般检查数量:全数检查,故C错误,D正确。